出租车论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 78|回复: 0

聚氨酯冷库保温质量控制重要性及技术要点

[复制链接]
发表于 2024-4-13 17:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  4.1 质量控制的重要性
  聚氨酯冷库保温冷库建筑具有特殊性,其后续经营的成本直接关系到经济效益,因而质量管控尤为重要。冷库建筑处于低温状态,冷库建筑的保温层受到冻胀和冻融循环的破坏作用,如果后续出现质量问题,必须要停产维修,不仅维修费用高,而且带来停产经济效益的损失。
  4.2质量控制技术要点
  本工程的质量控制点在于基层防潮层的处理、硬泡聚氨酯保温层的喷涂施工。
  基层进行防潮处理的原因是冷库建筑要防止水蒸气的扩散和空气的渗透。室外空气侵入时不但增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构特别是隔热结构受潮冻结损坏,所以要设置防潮隔热层,使冷库建筑具有良好的密封性和防潮隔汽性能。在本工程实际施工中,部分墙体未进行抹面处理,该处墙面距离柱子较近约为300mm,虽进行抹面较为困难,为保证保温效果,必须要用刚性防水砂浆进行防潮处理,找平后进行氰凝防潮隔汽层施工,然后方可进行硬泡聚氨酯喷涂施工。
  硬泡聚氨酯保温层的喷涂施工。由于采用机械喷涂施工,因而产品成型质量对**手的技术熟练程度依赖性较大。必须要对工人进行岗前培训,做好安全技术交底,严格对喷涂**手的技能进行考核,考核合格后方可上岗操作施工。
  在施工喷涂过程中,要重视细部节点构件的施工,避免因喷涂不到位形成热桥,影响保温性能。冷库内墙聚氨酯喷涂施工主要控制点在喷涂泡沫不出现空洞、开裂,制冷吊杆(细部节点构件)包裹严实即可,现场要严格按照方案进行施工,严格控制每遍喷涂层厚度,防止因喷涂过厚发生烧芯现象。
  在施工中,部分外立面由于脚手架未拆除,存在许多洞口,喷涂施工时若施工到此位置,在洞口未封堵之前,洞口处应留出不喷,待洞口封堵好后再进行聚氨酯补喷。
  5、施工安全防护
  防毒措施。由于冷库建筑门窗较少,有的只有货物进出口通道,空间较为密闭,在喷涂过程中,产品中有害喷雾不易散发,施工人员应按规范佩戴防护面具,防护服和防护手套。施工现场配备提供必要的清洗设施,并制定应急预案,以确保安全施工。
  防火措施。喷涂硬泡聚氨酯本身阻燃性差,加之冷库为密封结构,除货物进出口外,无对外的通风换气窗口,发泡反应放热不易散发,热量累积过度的话,易发生泡沫自燃事故,施工时,要特别注意喷涂速度和每一层的喷涂泡厚度,每层的喷涂施工厚度10mm左右,避免一次喷涂过厚而发生自燃事故。在施工现场要配备足额的消防器材,施工人员要集中精力,安全、科学施工。
  7、结语
  该冷库内保温工程外墙采用挤塑聚苯板薄抹灰保温系统,这些保温系统与内墙喷涂硬泡保温系统结合,形成整体包围、内外组合的保温结构。冷库内墙喷涂硬泡聚氨酯系统,其具有无接缝、整体性好、高闭孔率、保温防水效果优异等特点。我公司统筹安排、精心施工该项目,是硬泡聚氨酯系统在市场的又一应用,现项目业已结束,在投产后,其保温效果将接受市场和实践的检验。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

关闭

站点公告上一条 /1 下一条

本论坛上所有言论为个人所为,不代表论坛观点!

小黑屋|手机版|出租车论坛 ( 鄂ICP备17023530号

首页
| 鄂公网安备 42010402000993号

GMT+8, 2024-4-30 07:18 , Processed in 0.055285 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表